Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
Добрый день!Имеется источник бесперебойного питания APC SmartUPS SC620i. Работает как-то ненормально: при работе от сети постоянно переключается на питание от батареи и обратно при этом издавая характерный треск. Разбирал его думая, что где-то от нагрева отпаялись контакты, но внутри все нормально. Все контакты держатся надежно. Самое интересное, что происходит такое не всегда, а лишь когда есть какая-то нагрузка на ИБП(и то не всегда). Систему тянет не сильно мощную - Sempron + 17" ЖК, поэтому вариант, что не справляется с нагрузкой исключен
Re: Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
а с электро сетью как дела обстоят? может скачки напряжения?
Я тыбе адын умный вещь скажю, только ты ни абыжайся (с):
Re: Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
с электросетью все нормально... стабильно 230Шпик писал(а):а с электро сетью как дела обстоят? может скачки напряжения?
Re: Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
ИБП от APC очень чувствительны и глючны к перепадам электричества. Видимо все таки есть. Я много раз встречался с подобным явлением у APC. АПС-ки эти хорошего качества, но капризные бывают временами. Ничего тут не поделаешь.
Еще как вариант выдернуть АПС из сети и перевернуть вилку, тем самым поменять полярность. Помогает.
Еще как вариант выдернуть АПС из сети и перевернуть вилку, тем самым поменять полярность. Помогает.
Re: Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
С сетью питания, действительно все нормально: ведь если бы напряжение скакало или просаживалось, то он бы трещал. А так, он стоит у меня уже несколько часов подключенный и не издает никаких звуков. Постоянно переключаться на батарею/сеть он начинает, если компьютер включить(иногда не сразу, а после нескольких часов).
Re: Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
Может где-то у соседей сварка работает?
в Тобольске никогда не услышишь фразу "Эй, пацаны, а где тут у вас гей-клуб?"
Re: Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
Я выше уже писал про несостоятельность подобной теории. Мультиметр ровно и стабильно 230 на выходе из розетки показывает. Тут что-то не так с самим бесперебойником.Cfif333 писал(а):Может где-то у соседей сварка работает?
Re: Проблема с ИБП APC SmartUPS SC620i
а у него случайно логи на комп не пишутся? может в логах посмотреть причину
Я тыбе адын умный вещь скажю, только ты ни абыжайся (с):